谁来给我科普一下远红外测温枪

紫嫣89367 4,803 阅读

十年了不知道暖气不热是什么滋味,从今年第一场雪开始到现在,我深深体会到了,家里冷到油酊空调电暖气齐上阵,电费蹭蹭的,下了两场雪已经用了近四百块钱的电了,报修后来人拿测温枪往被子上一扫22度就走了,可家里冷的穿的线衣套棉衣晚上睡觉不脱还盖的厚棉被,试问二十多度穿这么多能受得了吗,不是应该穿短袖吗,窗户上为什么还有冰呢,这几天连着下雪屋里一下从十六度变成了十二度,昨天全天十度,报修师傅来测温枪被子一测,20.7度,我的温度计还是十度,你是来搞笑的吗,谁能给我科普一下这个测温枪原理,作用,我想知道这10.7度的差距从哪里来的

全部回复

19
  1. nihaowhf 1 楼

    测温枪不是测的空气温度,打到被子上测的是被子温度,而我们所说的室温也就是你家里的温度计测的温度是室内空气温度,两个概念不一样,材料不一样介质不一样必然温度不一样,就像同样的室温测地砖和被子等棉介质材料的温度就不一样,所以这帮孙子是辟重就轻,糊弄不懂的老百姓呢

  2. 千城 2 楼

    这帮孙子是辟重就轻,糊弄人

  3. 紫嫣89367 3 楼

    那就是供热公司拿那个测温枪忽悠我呢

  4. anningj9000 4 楼

    把被子拿走在让来测,不会无耻到测身体吧

  5. 光伏未来 5 楼

    照到脸上还36度呢

  6. 18793701162 6 楼

    真是哄勺娃呢{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}

  7. 小鸡历险记 7 楼

    被测对象材质不一样温度肯定不一样

  8. 流云 8 楼

    红外测温枪测的是表面温度,不是室温

  9. 酒泉老马 9 楼

    缺德人做的缺德事情,就木想的好好测温度的

  10. 楼兰的风 10 楼

    不精确,而且在使用中多用于无法接触测量的物体。一般采用多点测温取平均值。比如测你家沙发和测窗户玻璃绝对是温差极大。而且物体表面温度并不能精确代表室内空气温度,假如夏天你用测温枪测地表温度,罐体温度,都要远高于真实空气温度。

  11. 紫嫣89367 11 楼

    实在是没办法了,想去上访,有没有一起的

  12. 阳光灿烂的日子 12 楼

    宁可相信猪上树,千万别信供热公司的测温仪,否则,怎么冻死的你都不知道哇!

  13. 刘家烨 13 楼

    集团简介

    中环寰慧科技集团有限公司(以下简称“中环寰慧”)成立于2012年1月,注册资本18518.3412万元,总资产超过60亿元,是国家生态环境部直属企业中环国投控股集团有限公司旗下的一家专注于清洁能源供热产业的投资运营服务商,是目前我国跨省份、跨区域进行集中供热投资运营的行业龙头企业。

    中环寰慧专注于利用电厂及工业余热等清洁能源进行城市集中供热规划、设计、投资、运营,是国家节能环保、循环经济的示范性企业,国家高新技术企业。中环寰慧在城市集中供热投资、技术、设计、安装、管理运营及服务的全产业链综合优势遥遥领先。目前公司在河南、河北、陕西、山西、甘肃、山东、安徽、西藏、江苏等地投资运营超过30家供热公司,规划供热面积近10亿平方米,已覆盖供热面积逾3亿平方米。预计2018年项目营业收入约20亿元,净利润超过2亿元。

    多年来,中环寰慧始终坚持清洁能源的循环高效利用,积极创新模式打造全产业链核心竞争力: 依托国家级曲格平环境保护咨询中心和独立设计院,通过产学研紧密融合,加快促进先进技术研发与产业应用;与清华大学、北京科技大学等高校进行产学研深度合作,专注供热领域高新技术研发,在智慧管网、自动化运行、互联网+供热等多个领域系统布局,研究成绩斐然,快速占领技术高地。中环寰慧成立行业内第一家专业化人才培训机构,专注于供热领域技术及行业人才培养,已累计为行业培养了上千名优秀专业人才。同时,中环寰慧资本实力雄厚,拥有独立的金控团队,通过资本化运作促进资产和资金融通,以资本支持实业,助力集团产业快速发展,2017年完成8.5亿元B轮战略融资。

    中环寰慧坚持绿色发展,深度践行美丽中国建设,肩负助力国家节能减排、促进循环经济的重任。公司以“守护蓝天净土、温暖千家万户”为使命,以“管理一流、技术一流、服务一流”为目标,致力于成为全球领先的清洁能源供热产业投资运营服务商,秉承“共创、共担、共享”的核心价值观,开拓进取、持续创新、奋勇拼搏,矢志为中国亿万家庭“送一方温暖,还一片蓝天”!

  14. 杨柳青扬 14 楼

    温度计要买供热单位的肯定就达标了。你的他不相信,他的你不认可。无奸不商啊!企业是赚钱的,供暖是稍带的,收费是主要的,投诉是无门的。各行各业都有制假售假的,让我达标是不可能的

  15. 集食惠采销张军1 15 楼

    我家里紫龙已经冻住2天了,电话打了好多就是不给提温

  16. 向量 16 楼

    你还可以把炉子打着让他测一下。这帮不要*脸的货。拿来个红外测温枪专找有红外辐射高的测。你咋不往脸上测。

  17. 零点1008 17 楼

    不懂

  18. 向量 18 楼

    《冬季供热采暖室内空气温度计量技术规范》中规定,每户以房间(卧室、起居室)为单位,测温时门窗应关闭30分钟以上,测温人员进入室内1/2处,将测温表放置在房间中央,距地面1.5米,测温表在10分钟以上的稳定读数为有效温度。一次测温时间为连续3天,每次测温时间应在每天的上午6时到晚上9时之间选择两个时间段,3天所测结果的平均值为用户的实际温度。
      不同面积房间的测温办法:
      房间面积不足16m2的,检测房间中央的一点;
      16m2<房间面积<30m2的,检测两点:房间平面对角线进行三等分,其中两个等分点作为检测点;
      30m2<房间面积<60m2的,检测三点:房间平面对角线四等分,其中三个等分点做检测点;
      房间面积60m2以上的,检测五点:房间平面对角线五等分,其中五个等分点做检测点。

    【测温持续时间不少于2小时】
      问题:一次测温的时间需要多久,一个数字就可以代表结果了吗?
      解答:通常来说,在测温环境和测温计量器具达到稳定的工作状态时,10分钟后开始读数,每间隔20分钟记录一次各检测点的温度值,持续时间应不少于2小时。
      不过,测温时间和时间间隔也可以具体进行协商,比如一次测温不达标,如果双方认同的话,就不需继续测。
      最终的检测温度值取每次所测量温度值的算术平均值。

      【红外测温枪不适合室内检测】
      问题:测温的时候温度结果与自家室内温度计相差较大,自家的是室内温度计是否可信呢?
      解答:通常来说,自家所用的室内温度计误差比较大,但其结果比较接近室温的真实结果,可以作为用户自家的一个参考。
      需要提醒的是,目前沈阳的供热单位使用的测温仪器中,红外测温枪的使用比较多,但这种仪器并不适合用于检测室内温度,比如测温枪如果对准的是暖气片,那么测出来的温度就可能偏高,导致测温结果不准确。
      用户也可对供热单位的测温仪器提出异议,通常来说要求测温的过程中所使用的温度计量器具最小分辨力应不大于0.2摄氏度,最大允许误差是0.5摄氏度。
      同时计时器的分辨力小于或等于1秒,测距离的仪器分辨力要小于或等于1毫米。

      【可选择最冷的房间测温】
      问题:我家的房子是89平方米两室一厅的,测温的时候是每个房间都测吗?
      解答:您可以要求都测,也可以选一间您认为最冷的房间检测,检测的时候都是以单个房间面积来计算进行检测的。
      问题:检测仪器是放在检测点上面还是地面上?
      解答:检测仪器应该离地面1.1米-1.3米高,检测点离墙壁应不小于半米,当检测点被室内物体占据时,应尽可能在检测点附近选取新的检测点。

      问题:测温的时候,室内是否可以有人呢?
      解答:测温人员进入室内,选取好检测点后,固定好测温仪器,检测的时候,被检测的室内门窗应关闭,所有检测仪器应离开冷源和热源至少半米远,如果达不到要求,必须采取热辐射屏蔽措施。
      如果室内存在日光灯热辐射的影响,应进行屏蔽,不可让阳光直接照射测温仪器。检测的时候,室内可以有人,但人员不可移动,如果必须移动的话,应慢速且距测温仪器半米以上。

  19. 向量 19 楼

    不按照标准来测量室温的行为都是耍流氓。

返回论坛归档