货运北站门点房电费每度竟高达四元
货运北站门点房电费每度竟高达四元
收费单位按实际用电度数3倍收费让个体户一头雾水
本报记者 郭振兴
按照物价部门制定的收费标准,非居民用电电费在用电高峰时每度电按1.15元收取,而11月29日,一位在货运北站门点房做生意的个体户给记者发来短信称,从今年10月份开始,他们的房东向他们收取电费时,不知道什么原因,都要在实际用电度数上乘以3,然后再按每度电1.30元的标准收取电费,从而使这里的电费每度竟高达3.90元。高额的电费让他们无力承受。
接到这位个体户的情况反映后,12月1日上午,记者来到这里采访。记者了解到,个体户反映的电费奇高的问题涉及到三四十家门点房,其中一部分归货运北站所辖,另一部分则归一位姓陈的个人所有,但水电费他们都是统一交给交通服务中心。一位个体户告诉记者,在10月份之前,交通通服务中心的电价是按1.30元/度来收取的,电价虽然有点高,但都是按电表上显示的实际用电度数来计收电费,不知道什么原因,从今年10月份开始,交通服务中心收电费时,都要在实际用电度数上乘以3,然后再按所得数字以每度电1.30元的标准收取电费,从而使他们的电费翻了3翻。
一位个体户告诉记者,他做的只是一些零售业务,吃住都在家里,店里除接了一个照明灯炮外,再没有其他用电器,因此他店里面几乎不用电,上个月他店里共产生了3度电,可让他感到不可思议的是,当交电费时,交通服务中心的财务人员告诉他,他的电费是11.70元,平均下来一度电电费竟高达3.90元。他问收费人员11.70元是怎么来的?对方回答说,这个数字是电表上显示的度数乘以3,再乘以每度电1.30元得来的。他问为什么要在表上显示的度数上乘以3?对方回答说,供电公司现在收电费时,要乘以30的倍率。该个体户听后十分生气,遂拒绝缴纳电费表示抗议。
记者当天在这里采访时了解到,另一个做轮胎生意的个体户则是在不明就里的情况下交了电费。记者从他的交费收据上看到,该个体户5月份交的电费是39元钱,7月份、8月份、9月份的电费分别是76元、62元、32元,而到了11月份交电费时,10月份和11月份两个月的电费总共是308元。两个月电费平均后发现,从10月份开始,每月的电费是前几个月最高用电月份的两倍,是最低用电月份的五倍。对于这样的变化,该个体户十分不解。他说,他的这间门点房,最近没有添置过任何用电器,取暖、做饭都是烧煤的炉子,为了省电连电褥子都没有用过,短短一个月的时间,电费的增幅咋这么大?该个体户遂从关人员处查看了10月份和11月份的用电量,结果发现这两个月产生的电量为101度,308元的电费工作人员是怎么样给他算出来的,他至今都没有弄明白。
对此,记者采访了负责收电费的交通服务中心的一位负责人。该负责人称,因为现在供电公司每月收电费时,都要在他们总表用电量的基础上乘以30的倍率做为本月的实际用电量,通俗地说就是电表上显示1度电,乘以30的倍率那就成了30度电了。为此,使他们每月在电费上的亏损高达上几千元,他们就此也向供电公司咨询过,为什么要在总表用电量的基础上乘以30的倍率,供电公司给他们的答复可能过于专业,他们至今没弄清楚其中的原因。为了不再让电费上亏损,他们只能向个体户收费时,在其用电度数上乘以3作为实际用电。该负责人还说,由于他们收上来的电费和供电公司实际收取的电费有相当大的差距,为此他们在今年对线路进行了全面检查,在线路上没有发现任何问题。
对此,12月2日下午,记者采访了嘉峪关供电公司的一位负责人。该负责人表示,这里的线路和变压器属运管局所有,他们只是将电供到该变压器总表上以后,再由他们分流给每个用户。由于此处总表下面的用户很多,用户同时用电会烧毁总表,为此他们在总表上安装了一率为150:5的电流互感器,其作用就是按照150:5的比率,将总表上过来的大电流转换成小电流。这样经过总表的电流总量没变,但大电流转换成小电流后,总表就不会被烧毁、从而起到保护总表的作用。该负责人说,打方,电流互感器就如同一个磅秤,如果用小秤砣,刻度表上的一小格代表1公斤的话,那么换成大秤砣后一小格可能就代表10公斤或者30公斤,电流互感器就起了这样一个作用。不加电流互感器的话,如果电表上的一格代表1度电的话,而装上一个150:5比率的电流互感器,这时电表上的一格就代表30度电,如果换成比率为1500:5比率的电流互感器,那么电表上的一格就代表300度电。
该负责人说,电力专业人员,一提电流互感器什么都明白,但对非专业人士来说,电流互感器的原理确实不容易听懂。该负责人说,如果交通服务中心还不明白,可以把下面各小表上的数字加起来,和总表数字去比对,小表数字之和肯定是总表数字的约30倍;如果还不相信,也可以把电流互感器卸掉,那他们总表随着用电量的增大有可能天天被烧毁。该负责人说,他们按这样这样收取电费是正确的,不信可以咨询外面的电力专家。但交通服务中心给下面的用户电表显示数乘以3然后收电费,肯定是弄错了。因为下面的那些小表并没有装电流互感器啊,小表上显示的是个体户实际的用电度数,怎么能乘以3以后收取电费呢?
另外,该负责人说,每一台变压器上必须装有一个无功补偿柜,当力率标准低于0.85时,无功补偿柜就会就地补偿,只到力率升到0.85标准以上。如果没有安装无功补偿柜,当力率标准低于0.85时,就会从电网上直接吸电流。按照《供用电营业规则》,供电部门就会向该变压器所有单位按相关标准收取一定的无功调整电费。而他们对货运北站的这台变压器进行检测时,力率才仅为0.35,而且更为重要的是此前他们曾以书面的形式通知变压器所有单位按装无功补偿柜,但截止目前仍没有安装,故他们在上月向该变压器所有单位收取了1400元的无功调整电费,估计该变压器所有单位就将这笔钱也平摊到个体户头上,这是造成这里电费奇高的一个重要原因,另外,由于这里的线路、变压器都属运管局所有,线路、变压器产生的损耗都要由他们内部消化。因此,该负责人表示,交通服务中心一直报怨电费亏损,应该找找自身的原因,而不应该将亏损的电费按3倍的用电量从个体户身上收取。